بحث در مورد استانداردهای ساخت و ساز برای مجموعه های ژنراتور کانتینر

Jun 28, 2025

پیام بگذارید

مجموعه های ژنراتور کانتینر شده ، به عنوان راه حل های اضطراری موبایل ، به طور گسترده ای در منبع تغذیه ، ساخت و ساز و پاسخ به فاجعه مورد استفاده قرار می گیرند. ساخت و نصب آنها باید کاملاً به رویه های استاندارد شده برای اطمینان از ایمنی تجهیزات ، قابلیت اطمینان و عملکرد پایدار طولانی مدت رعایت کند.


الزامات ساخت بنیاد

پایه و اساس مجموعه ژنراتور کانتینر باید از ظرفیت و ثبات کافی برخوردار باشد. پایه بتونی به طور معمول باید حداقل 200 میلی متر ضخامت داشته باشد ، با درجه قدرت حداقل C25. برای اطمینان از ارتباط ایمن بین واحد و پایه ، باید از پایه های ساختار فولادی از قبل دفن شده یا پیچ های لنگر استفاده شود. برای جلوگیری از تجمع آب و فرسایش تجهیزات ، باید یک شیب زهکشی در اطراف پایه ایجاد شود.


مشخصات نصب

از تجهیزات بلند کردن حرفه ای باید هنگام بلند کردن واحد استفاده شود تا از توزیع حتی بار در هر چهار گوشه ظرف اطمینان حاصل شود تا از تغییر شکل جلوگیری شود. پس از نصب ، واحد باید با تحمل بیش از 3 میلی متر در متر در سطح قرار گیرد. ورودی هوا و مجرای اگزوز باید جداگانه باشد و ورودی هوا از منابع گرما و مناطق گرد و غبار دور باشد. مجاری اگزوز برای جلوگیری از جریان هوای گرم که بر راندمان اتلاف گرما تأثیر می گذارد ، باید بدون مانع نگه داشته شوند. خطوط سوخت باید از لوله های فولادی یکپارچه یا گالوانیزه ساخته شوند ، با جوشکاری برای پیشگیری از زنگ زدگی و مجهز به شیرهای خاموش اضطراری.

 

2 1000kw001

 

استانداردهای برق و ایمنی

سیم کشی برق باید مطابق با استانداردهای ملی مربوط باشد. تخمگذار کابل باید از آسیب مکانیکی محافظت شود و مقاومت زمین نباید بیشتر از 4Ω باشد. یک دستگاه جداسازی لرزه ای باید بین کابینت کنترل واحد و محفظه نصب شود تا از شل شدن سیم کشی جلوگیری شود. تجهیزات آتش نشانی باید مجهز به آتش نشانی و سیستم هشدار دود باشد. باید دسترسی داخلی حداقل 800 میلی متر عرض فراهم شود.


راه اندازی و پذیرش

پس از اتمام ساخت و ساز ، آزمایش های بدون بار و بار باید برای نظارت بر پارامترهایی مانند ولتاژ ، فرکانس و افزایش دما انجام شود تا اطمینان حاصل شود که آنها نیازهای طراحی را برآورده می کنند. دفترچه راهنمای تجهیزات ، گزارش راه اندازی و گواهی آزمون حفاظت از رعد و برق و زمین باید در حین پذیرش ارسال شود تا اطمینان حاصل شود که این واحد مطابق با استانداردهای عملیاتی طولانی مدت است.

پیروی دقیق به استانداردهای ساخت و ساز برای اطمینان از عملکرد مجموعه های ژنراتور کانتینر مهم است و برای بهبود قابلیت اطمینان منبع تغذیه اضطراری بسیار مهم است.